SHE
Facebook
Facebook

𝐉𝐚𝐤 𝐝𝐨𝐛𝐫𝐚ć 𝐰𝐲łą𝐜𝐳𝐧𝐢𝐤 𝐫óż𝐧𝐢𝐜𝐨𝐰𝐨𝐩𝐫ą𝐝𝐨𝐰𝐲? 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲 𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐧𝐢𝐤 𝐝𝐥𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐲𝐤ó𝐰

Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) to jedne z kluczowych elementów każdej instalacji elektrycznej, zapewniające ochronę przed porażeniem prądem oraz skutkami uszkodzeń urządzeń. Ich prawidłowy dobór bardzo często jest wyzwaniem, które wymaga od elektryka nie tylko znajomości parametrów technicznych, ale także zrozumienia specyfiki chronionych obwodów.

Kluczowe parametry znamionowe i selektywność wyłączników

Dobór wyłącznika różnicowoprądowego (pot. różnicówki, RCD) zaczyna się od uwzględnienia kluczowego parametru, jakim jest znamionowy prąd różnicowy (), czyli wartości, przy której wyłącznik powinien zadziałać.

W instalacjach domowych najczęściej stosuje się 30 mA dla ochrony przeciwporażeniowej, natomiast w ochronie przeciwpożarowej dopuszcza się wyższe wartości, np. 100 mA lub 300 mA. Ważne jest, aby dostosować   do spodziewanych prądów upływowych w obwodzie – zbyt czuły wyłącznik może powodować nieuzasadnione wyłączenia.

Jeśli w instalacji znajduje się kilka RCD, należy zadbać o selektywność. Oznacza to, że w przypadku awarii powinien zadziałać tylko ten wyłącznik, który jest najbliżej miejsca uszkodzenia. Można to osiągnąć, stosując wyłączniki o różnych wartościach  (np. na obwodzie głównym 100 mA, na odbiorczym 30 mA) lub aparaty zwłoczne (selektywne), które opóźniają zadziałanie, dając czas na reakcję urządzeniom niższego poziomu.

 

 
Rysunek 1 Wyłącznik różnicowoprądowy Acti9
iID-40-2-30-Si 40A 2-biegunowy 30mA typ Si
Rysunek 2 Wyłącznik różnicowoprądowy K60
IDK-40-4-30-AC 40A 4-biegunowy 30mA typ AC

 

 

Wyłączniki różnicowoprądowe powinny być dobierane również z uwzględnieniem znamionowych parametrów: napięcia, prądu oraz obciążalności zwarciowej. Napięcie znamionowe wyłącznika musi odpowiadać napięciu sieci, w której będzie pracował – dla typowych instalacji domowych w Polsce będzie to najczęściej 230V dla obwodów jednofazowych lub 400V dla trójfazowych. Prąd znamionowy (In) powinien być dostosowany do obciążenia chronionego obwodu, np. 25 A, 40 A czy 63 A,
w zależności od sumarycznej mocy odbiorników. Obciążalność zwarciowa, czyli zdolność wyłącznika do wytrzymania prądu zwarciowego, również musi być zgodna z warunkami w instalacji – w ofercie Acti 9 od Schneider Electric znajdziemy aparaty o wysokiej wytrzymałości, co daje pewność w wymagających zastosowaniach.

Typ wyzwalania

Z uwagi na typ wyzwalania, wykrywane rodzaje prądów upływu oraz na czułość na prąd różnicowy wyróżnia się:

  • Typ AC – reaguje na prądy sinusoidalne, występujące w przypadku wykorzystania w instalacji prostych urządzeń, jak oświetlenie czy grzejniki.
  • Typ A – oprócz prądów sinusoidalnych jest dodatkowo czuły na prądy pulsujące i stosowany tam, gdzie znajdują się odbiorniki z elektroniką, np. zasilacze czy przetwornice.
  • Typ B – najbardziej zaawansowany, reaguje na prądy sinusoidalne, pulsujące, ale także na prądy stałe, jest idealny do instalacji z falownikami czy ładowarkami pojazdów elektrycznych.

Sama zasada działania wyłączników różnicowoprądowych sprawia, że wyłączniki mogą być stosowane jedynie w tych obwodach, w których płyną prądy o kształcie na jaki poprawnie reaguje ich przekładnik sumujący.  RCD działa więc prawidłowo tylko wtedy, gdy jego przekładnik sumujący jest dostosowany do rodzaju prądu w obwodzie. Przykładowo, w instalacjach z nowoczesnymi urządzeniami AGD czy systemami fotowoltaicznymi typ AC może być niewystarczający, a zastosowanie typu A lub B zapewni skuteczniejszą ochronę.

Warunki pracy i odporność

Oprócz typu prądu, ważne są także warunki środowiskowe i zakłócenia elektromagnetyczne. W miejscach narażonych na wilgoć, korozję czy silne zakłócenia (np. hale przemysłowe), warto rozważyć wyłączniki o podwyższonej odporności. Schneider Electric w serii Acti 9 oferuje modele typu SI, które wyróżniają się niezawodnością w trudnych warunkach – od obecności czynników korodujących po zakłócenia elektryczne. Taki wybór minimalizuje ryzyko niepotrzebnych wyzwoleń, co przekłada się na komfort użytkowania instalacji.

Praktyczne wskazówki

W praktyce dobór RCD warto zacząć od analizy odbiorników w obwodzie. Jeśli mamy do czynienia z prostą instalacją oświetleniową, w wielu przypadkach wystarczy typ AC o prądzie 30 mA. W przypadku urządzeń z elektroniką, jak komputery czy klimatyzatory, warto rozważyć dobranie aparatu typu A. W bardziej złożonych systemach, np. z pompami ciepła, czy stacjami ładowania pojazdów, konieczne może być zastosowanie typu B. Warto też sprawdzić, czy instalacja wymaga dodatkowych akcesoriów, jak styki sygnalizacyjne, wyzwalacze, lampki dostępne w serii Acti 9, które ułatwiają diagnostykę i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa instalacji.

Podsumowując, dobór wyłącznika różnicowoprądowego to proces wymagający uwagi na szczegóły – od parametrów technicznych, przez typ wyzwalania i warunki pracy, po selektywność. Korzystając z produktów takich jak Acti 9 od Schneider Electric można zapewnić instalacji zarówno bezpieczeństwo, jak i niezawodność. Pamiętajmy, że dobrze dobrany RCD to nie tylko spełnienie norm, ale także spokój użytkowników.